Обновил систему до 7.14.0, помимо решаемых проблем появилась одна нерешаемая, ТП морозится уже 1.5 недели, поэтому пытаюсь задать вопрос коммьюнити.
Итак, проблема с запуском БП, которые должны стартовать по таймеру. Если запускать их вручную, они тупо не запускаются. В журнале появляется в статусе "Выполняется", но реально ничего не выполняется и просто "висит". Это баг, или фича новой версии?
В логах приложения ошибок нет. По таймеру запускаются и работают.
Более того, один из БП, который я пытался запустить несколько раз и отменял, вообще перестал запускаться даже по расписанию. Опять же, ошибок в логах приложения нет.
Кто-нибудь сталкивался? Куда можно поковырять?
Нравится
У нас возникало из-за переполнения очереди заданий в Quartz. Оказывается, что таймер в БП не приостанавливает процесс, а ставит его в очередь выполнения в определенное время. И если эта очередь переполнена, то и процесс по таймеру дальше не идет. Скорее всего у вас та же проблема. Если есть доступ к журналу Quartz - посмотрите там.
Как вариант - вместо таймера поставьте скрипт-таск с Thread.Sleep.
У нас возникало из-за переполнения очереди заданий в Quartz. Оказывается, что таймер в БП не приостанавливает процесс, а ставит его в очередь выполнения в определенное время. И если эта очередь переполнена, то и процесс по таймеру дальше не идет. Скорее всего у вас та же проблема. Если есть доступ к журналу Quartz - посмотрите там.
Как вариант - вместо таймера поставьте скрипт-таск с Thread.Sleep.
Алексей-Карягин,
Добрый день! Вот скрипт на выборку данных из таблицы Quartz
SELECT [SCHED_NAME], [TRIGGER_NAME] ,[TRIGGER_GROUP] ,[JOB_NAME] ,[JOB_GROUP] ,[DESCRIPTION] ,[dbo].[fn_QuartzTimeToDateTime]([NEXT_FIRE_TIME]) [NEXT_FIRE_TIME] ,[dbo].[fn_QuartzTimeToDateTime]([PREV_FIRE_TIME]) [PREV_FIRE_TIME] ,[PRIORITY] ,[TRIGGER_STATE] ,[TRIGGER_TYPE] ,[dbo].[fn_QuartzTimeToDateTime]([START_TIME]) [START_TIME] ,[dbo].[fn_QuartzTimeToDateTime]([END_TIME]) [END_TIME] ,[CALENDAR_NAME] ,[MISFIRE_INSTR] ,[JOB_DATA] FROM [QRTZ_TRIGGERS]
Нигрескул Алексей,
у меня 27 записей. Не похоже, чтобы было какое-то переполнение.
А какие сигналы старты у процесса? Обычно ставят 2 - таймер и ручной запуск
С версии 7.12.3 менялся движок процессов, они стали интерпретируемыми. Соответственно, не всё, что работало в 7.11, полностью совместимо с нынешним, нужно тестировать. Возможно, решение от Владимира как раз поможет.