Вопрос

Стартовый таймера в БП

Неистово глючит стартовый таймер. Уже нашел, что он не работает в компилируемом процессе.

Сделал для таймера интерпретируемый процесс, который посылает сообщение, которое должно ловиться в другом компилируемом процессе.

В итоге процесс таймера запустился и висит в состоянии Выполняется. При этом ни на диаграмме, ни на странице процесса нет ни одного выполненного элемента.

Что с этим можно сделать?

Изображение удалено.

Нравится

2 комментария

Алексей, здравствуйте!

Запуск компилируемых процессов по стартовому таймеру реализован в версии 7.11.3 и выше.

По поводу элемента Генерация сообщения, данный элемент работает в рамках отдельного экземпляра процесса, подробнее на Академии. Обработать сигнал в другом процессе не удастся.

Для версии 7.11.2 Вы можете при необходимости в элементе Задание-сценарий в расширенных настройках снять признак Для интерпретируемого процесса, снять признак Компилируемого процесса и выполнить деактивацию\активацию процесса. При этом будет пересоздан триггер для процесса.

Также, обращаю внимание, что для создания триггера периодического запуска достаточно сохранить процесс. Поскольку он запустился без выполненных элементов, возможно, Вы ошибочно выполнили ручной запуск.

Логвин Андрей Витальевич,

За 2 абзац спасибо, не знал.